방폭 구조의 종류

페이지 정보

작성자 관리자 작성일21-03-18 11:45 조회171회 댓글0건

본문

방폭 구조의 종류

 

(1) 내압(耐壓) 방폭구조 (Flame Proof Enclosure : “d”-Ex d)

   내압 방폭구조에서는 전기기기에서 점화원(불꽃, Arcs 또는 과열)이 생길 염려가 있는 부분을

   전폐구조인 용기에 넣어 만일 외부의 폭발성 가스가 내부로 침입해서 폭발을 하더라도 용기가

   그 압력에 견디어 파손되지 않고 폭발한 고열의 가스가 용기의 접합부 틈을 통하여 외부로 새는 일이 있어도

   그 동안에 냉각되어 외부의 폭발성가스에 점화될 염려가 없도록 한 것이다.

   가스의 종류에 의해서 폭발 등급을 나누어서 용기의 구조, 특히 그 강도 및 접합면의 틈새에

   대해서 규정하고 있다. 또 가스의 발화도에 따라서 용기의 최고온도를 한정하고 있다.

 

(2) 유압 방폭구조 (Oil Immersion : “o”-Ex o)

   유압 방폭구조는 전기기기의 불꽃 또는 아크 등이 발생해서 폭발성 가스에 점화할 염려가 있는

   부분을 기름 속에 넣고, 유면상의 폭발성 가스에 인화될 염려가 없도록 한 것이다.

   따라서, 사용 중에 항상 필요한 액위(LEVEL)를 유지해야 하고 또 유면 상에는 외부의

   폭발성가스가 침입하고 있다고 생각해야 하므로 유면의 온도상승한도에 대해서 규정하고 있다.

 

(3) 압력 방폭구조 (Pressurized Apparatus : “p”-Ex p)

   압력 방폭구조는 점화원이 될 염려가 있는 부분을 용기 내에 넣고 신선한 공기 또는 불연성 가스 등의

   보호기체를 용기의 내부에 주입함으로써 내부의 압력을 유지하며 폭발성 가스가 침입하지 않도록 한 구조이다.

   이 구조는 운전 중에 보호기체의 압력이 저하하는 경우에는 자동경보를 하거나, 운전을 정지하는

   보호장치를 설치하도록 하고 있다.

 

(4) 안전증 방폭구조 (Increased Safety : “e”-Ex e)

   보통 운전시에는 점화원이 될 만한 전기불꽃의 발생부나 고온부가 존재하지 않는 전기기기에 대하여

   범용기기보다도 구조적, 전기적으로 특히 안전도를 증가시켜 고장 발생도를 극도로 줄인 구조이다.

   범용기기에 비해 구조적으로 튼튼하고 내부 고장도 발생하기 어렵기 때문에 비교적 안전성이 높다.

   그러므로 2종 장소에서 전동기, 조명기구 등은 대부분이 이 구조의 것이사용되지만 만일 고장이 생겨

   불꽃이나 고온을 발생한 경우에는 방폭성이 보증되지 않기 때문에 주위조건이나 보수 관리의 상황 등을

   충분히 고려한 연후에 적부를 결정하는 것이 바람직하다.

   안전증 방폭구조의 전동기, 변압기 등을 사용하는 경우에는 과부하 보호장치 또는 과열 보호장치를

   정비하여 충분히 보호할 필요가 있다.

 

(5) 본질 안전방폭구조 (Intrinsic Safety : “ia/b”-Ex ia,ib)

   정상시 및 사고시에 발행하는 전기불꽃의 에너지가 지극히 작고, 또 고온이 되지 않도록

   회로설계가 되어 있어서 전기불꽃(Arc)이 발생하더라도 폭발성 가스에 점화되지 않고

   본질적으로 안전하다는 것이 공인 기관에 의해서 확인된 구조이다.

   전기회로 그 자체가 본질적으로 안전하며 특별히 기계적인 방호조치를 강구할 필요가 없기 때문에   

   전기기기의 용기도 일반적인 것과 같은 정도의 것이면 충분하며 중량이 가볍고 가격도 비교적 싸기 때문에

   계측, 제어장치 등의 소용량 전기기기에서 널리 이용되고 있다.

   이 구조는 다른 방폭구조와는 틀려서 기기와 그에 접속되는 외부배선을 포함하여

   전기회로 전체로서 방폭성이 유지되는 성질의 것이므로, 다른 전기회로외 혼촉되지 않도록 하여야 하며

   정전유도, 전자유도 등의 영향을 받지 않도록 외부배선에 대해서도 충분한 대책을 강구할 필요가 있다.

   외관상으로는 일반 전기기기와 구별하기 어렵기 때문에 기기의 표시를 잘 확인하여

   사용 장소나 접속 등을 잘못하는 일이 없도록 주의하여야 한다.

 

(6) 특수 방폭구조(Special : “s”-Ex s)

   특수 방폭구조는 상기에 언급한 구조외의 구조로서, 폭발성가스에 의한 인화를 방지할 수 있음이

   공인기관의 시험 등에 의해서 확인된 구조이다.

   외국의 예로는 전기기기의 충전부 주위에 분말형 물질을 충전하여 보통 운전 시에

   불꽃이 발생하여도 폭발성가스에 인화되지 않도록 한 모래 충진 방폭구조 등이 있다.

 

최고표면온도범위와 온도등급 ()

온도()

등급

300초과 450이하

T1

200초과 300이하

T2

135초과 200이하

T3

100초과 135이하

T4

85초과 100이하

T5

85이하

T6